要高度重视变电站的同频并网问题

更新时间:2014-5-29

“并网”或称“同期”是指将两个交流电源联接起来的操作,其分为两类,一类是:“差频并网”,一类是“同频并网”。一台发电机与另一台发电机并列;一台发电机与另一个电力系统并列;两个在电气上没有联系的电力系统并列都属差频并网。其主要特征是在并网实现前并列点两侧电源的电压、频率都不相同,且由于频率不相同,使得两电源之间的相角差也在不断的变化。进行差频并网是要在并列点两侧电压和频率相近时捕获相角差为零的时机完成并列。

    在电气上原已存在联系的两个电源的并列则属同频并网,其主要特征是在并网实现前并列点两侧电源的电压可能不相同,但频率相同,且存在一个固定的相角差,这个相角差即功角,其数值取决于并网前两电源间联系电路的电抗值和传输的有功功率值。从本质上讲,同频并网只不过是在已有电气联系的两电源间再增加一条联线。

    同频并网无法按准同期的三个条件进行,因为三个条件中除了存在电压差需要检测外,频率差不存在,相角差(功角)已客观存在,也就是说这种并网注定要在一定电压差和相角差下进行。问题是多大的电压差和多大的相角差可以并网,超过多大的值就不能并网。因为电压差的数值决定了并网时两电源间的无功功率冲击值,功角的数值决定了并网时两电源间的有功功率冲击值,这种冲击实质上是并网瞬间系统潮流进行了一次突发性的再分配。不难想到,这种突发性的潮流再分配将会对继电保护和系统稳定产生影响。绝不像一些人想的那么简单,他们认为两个系统原本就联在一起,并不是真正意义的并网,只要合上断路器就行。正是这种认识使得我国的发电厂和变电站无一例外的在可能发生同频并网的断路器上采用手动并网方式,配备一个同期表外带一个同期检查继电器就算万事大吉。事实上,由于这种不加功角校核的手动同频并网诱发继电保护误动及系统振荡的例子屡见不鲜。一些电厂领教了这一惊吓后,不得不采取先把发电机停了,然后在无压情况下手动合上线路,再在发电机的断路器上进行自动同期。如此繁杂的线路并网过程难道不是个笑话吗?

    此外,在设计中也忽视了对电站内的断路器并网性质进行分析,实际上有些断路器只可能发生差频并网的问题,有些断路器只可能发生同频并网的问题,而有些断路器在运行方式不同时,有时会是差频并网,有时会是同频并网。例如图中标注“D”的为差频并网点,标注“S”的为同频并网点,而在运行方式变化时某些同频并网点也会出现差频并网方式。因此不借助同期装置自动识别同期方式的功能是无法解决这一问题的。

    实行同频并网时主要检测的参数是电压差和功角,允许并网的功角整定值显然应由调度的运行方式科通过潮流及稳定计算获得,而绝不是仅用一个固定定值的同期检查继电器就可以了。作者基于设计部门及调度部门忽视同频并网问题的情况于1997年推出了SID-2T型微机线路同期控制器,1999年推出了SID-2C型带通讯接口的微机发电机线路复用同期控制器,目的就是解决在发电厂和变电站必定会面临的同频并网问题。该控制器能自动识别当时该并列点是差频并网,还是同频并网,并根据判断结果实施不同的并网操作。(这是目前世界上唯一具有这一功能的产品)

    SID-2CT和SID-2HT型微机线路同期控制器分别可供12条和8条双电源线路进行差频或同频并网用,可通过SID-2X型微机同期选线器自动进行同期点切换 。装置可按两种方式工作:

1、正常不带电方式 。需要对某条线路并网时,将装置通过同期选线器切换到该线路上去。

2、长期带电方式。装置正常时一直监视一条重要线路(例如两系统的联络线),当该线路因故障跳闸时可由装置实行快速、精确的同期重合闸。如其他线路需要并网,则可将装置通过同期选线器切换到该线路上
    同频并网的情况随着网络结构的日趋紧凑将越来越多,而当前我国的变电站还在使用过时的“检同期”模式,用固定的角差闭锁合闸回路,不加计算盲目合闸。还有一个更大的认识错误,认为当前每条线路都配有带有检同期功能的微机测控装置,事实上现在的测控装置的检同期功能和几十年前的同期功能检查继电器一模一样,而这种检同期对当今存在大量环网的系统而言所产生的危害更大。因此引入为线路设计的带自动选线功能的自动同期装置
是必须的。选线器可直接受调度的选线命令,因此促进了变电站实行真正的无人值班。